công tắc dòng chảy (Flow Switch) là thiết bị dùng để phát hiện trạng thái dòng chảy trong đường ống và truyền tín hiệu có dòng chảy/không có dòng chảy về tủ điều khiển, máy bơm, chiller hoặc hệ thống cảnh báo. Khi Công tắc dòng chảy Nhật Bản báo sai tín hiệu, hệ thống có thể xuất hiện tình trạng có nước nhưng báo mất dòng, không có nước nhưng vẫn báo có dòng, đóng/ngắt liên tục hoặc cảnh báo sai.
Tình trạng này không phải lúc nào cũng do công tắc bị hỏng. Vị trí lắp đặt, lưu lượng thực tế, hướng dòng chảy, cặn bẩn, đấu dây và điểm cài đặt đều có thể ảnh hưởng đến tín hiệu của thiết bị.
Công tắc dòng chảy báo sai tín hiệu là gì?
Đây là hiện tượng trạng thái tiếp điểm của công tắc không phản ánh đúng tình trạng dòng chảy thực tế.
Một số biểu hiện thường gặp:
Quy trình kiểm tra công tắc dòng chảy báo sai tín hiệu
Bạn có thể kiểm tra theo trình tự sau:
Bước 1: Xác định lưu lượng thực tế của hệ thống.
Bước 2: Kiểm tra chiều mũi tên trên Flow Switch.
Bước 3: Kiểm tra vị trí lắp đặt và điều kiện dòng chảy.
Bước 4: Kiểm tra cánh gạt/phao có bị kẹt hay không.
Bước 5: Vệ sinh cặn bẩn trong cơ cấu cảm biến.
Bước 6: Kiểm tra dây điện và các chân COM – NO – NC.
Bước 7: Dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra sự thay đổi trạng thái tiếp điểm.
Bước 8: Kiểm tra điểm cài đặt theo tài liệu kỹ thuật.
Bước 9: Cho hệ thống chạy và thực hiện nhiều chu kỳ có dòng/không dòng.
Bước 10: Nếu tín hiệu vẫn sai, kiểm tra tình trạng microswitch, cánh gạt và cân nhắc thay Flow Switch.
Một số hướng dẫn kỹ thuật khuyến nghị kiểm tra thiết bị qua nhiều chu kỳ vận hành thay vì chỉ thử một lần, nhằm xác định tín hiệu có ổn định hay không.
BILALO – Bán công tắc dòng chảy saginomiza:
Công ty TNHH BILALO
Số 41/125 Đình Xuyên – Xã Phù Đổng – TP. Hà Nội
Tel: 0868 869 566 – 0906 294 186
Tình trạng này không phải lúc nào cũng do công tắc bị hỏng. Vị trí lắp đặt, lưu lượng thực tế, hướng dòng chảy, cặn bẩn, đấu dây và điểm cài đặt đều có thể ảnh hưởng đến tín hiệu của thiết bị.
Đây là hiện tượng trạng thái tiếp điểm của công tắc không phản ánh đúng tình trạng dòng chảy thực tế.
Một số biểu hiện thường gặp:
- Có nước chảy nhưng công tắc báo không có dòng.
- Bơm đã dừng nhưng công tắc vẫn báo có dòng.
- Tín hiệu NO/NC bị đảo ngược.
- Công tắc liên tục ON/OFF trong khi lưu lượng tương đối ổn định.
- Hệ thống điều khiển nhận tín hiệu chập chờn.
- Bơm bị dừng hoặc khởi động sai thời điểm.
- Chiller/HVAC xuất hiện cảnh báo Flow Fault dù hệ thống vẫn có nước.
Bạn có thể kiểm tra theo trình tự sau:
Bước 1: Xác định lưu lượng thực tế của hệ thống.
Bước 2: Kiểm tra chiều mũi tên trên Flow Switch.
Bước 3: Kiểm tra vị trí lắp đặt và điều kiện dòng chảy.
Bước 4: Kiểm tra cánh gạt/phao có bị kẹt hay không.
Bước 5: Vệ sinh cặn bẩn trong cơ cấu cảm biến.
Bước 6: Kiểm tra dây điện và các chân COM – NO – NC.
Bước 7: Dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra sự thay đổi trạng thái tiếp điểm.
Bước 8: Kiểm tra điểm cài đặt theo tài liệu kỹ thuật.
Bước 9: Cho hệ thống chạy và thực hiện nhiều chu kỳ có dòng/không dòng.
Bước 10: Nếu tín hiệu vẫn sai, kiểm tra tình trạng microswitch, cánh gạt và cân nhắc thay Flow Switch.
Một số hướng dẫn kỹ thuật khuyến nghị kiểm tra thiết bị qua nhiều chu kỳ vận hành thay vì chỉ thử một lần, nhằm xác định tín hiệu có ổn định hay không.
BILALO – Bán công tắc dòng chảy saginomiza:
Sản phẩm chính hãng – Chất lượng được cam kết.
Giao hàng nhanh trên toàn quốc.
Đổi trả nhanh chóng nếu có lỗi.
Giá tốt – Ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày.
Hỗ trợ tận tâm trước và sau mua hàng.
Thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối.
Lấy sự hài lòng của khách hàng làm ưu tiên hàng đầu.
Công ty TNHH BILALO
Số 41/125 Đình Xuyên – Xã Phù Đổng – TP. Hà Nội
Tel: 0868 869 566 – 0906 294 186
Đính kèm
Bài viết liên quan
Được quan tâm
Bài viết mới